朋佳物业

 找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 9159|回复: 1

2012-063塔楼通知(串水)

[复制链接]

137

主题

0

好友

4373

积分

实习版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

最佳新人 热心会员

发表于 2012-10-26 08:38:33 |显示全部楼层
本帖最后由 小区播报员 于 2012-10-26 08:41 编辑

串水通知
11111111.png

11

主题

0

好友

734

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

最佳新人 热心会员

发表于 2012-10-26 09:13:18 |显示全部楼层
塔楼各住户:
    最近塔楼有住户反映串水现象,经我们工程部检查,造成串水的原因是:1、个别住户把混合龙头手柄置于中间位置(冷、热水相通),厨房冷水经燃气炉加热后通过混合龙头串进卫生间冷水主管道,造成串水;2、有的住户地热水阀门与燃气炉卫生热水阀门同时打开,当厨房冷水主管道有其他用户使用冷水时,冷水压力瞬间降低,地热水倒流进入燃气炉水套再次被加热后串入厨房冷水主管道,造成串水(如图)。所以,请使用燃气炉卫生热水功能的住户注意:1、不使用混合龙头时,请把混合龙头的手柄一定置于一侧,不要置于中间位置;2、在您不使用地热水或燃气炉卫生热水时,请您必须关闭相对应的燃气炉卫生热水阀门或地热水阀门(如图)。这样就不会造成串水,并且也不会浪费您家的燃气,因为串热的冷水是被您家燃气炉加热后的。

暖气壁挂炉.png
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

关闭

站长推荐上一条 /1 下一条

pjnc  

GMT+8, 2024-3-28 20:05 , Processed in 0.239516 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回顶部